防静电活动地板的技术要求

发布时间:2018-05-31 12:00:17人气:

     在选用防静电活动地板时,必须首先了解计算机房内所安装设备的情况,然后确定选用何种类型的地板系统及组织方式。
抗静电地板的技术要求主要是机械性能要求和电性能的要求。
一.机械性能
(1)承载能力
a)防静电地板的承载能力 ?把整块地板安装在搭接起来的横梁上,调平可调支架,其承载能力应为:
均布载荷>1000Kg/m2。
地板上任何部位的集中载荷400Kg。
在直径为6cm的加载点上承受300Kg载荷时,其挠曲量应小于 2mm,并无永久性变形。
1)可调支架的承载能力?

可调支架应能承受1000Kg以上的垂直负荷。

2)耐磨性
地板表面应耐磨,长期使用而无磨损伤痕。当计算机及其他设备的橡胶脚轮在地板上滑动时,应不留下磨擦的痕迹,不破碎。
二.电性能
防静电活动地板的电性能主要是其防御静电的性能。
静电对计算机设备可靠的工作影响极大,当静电荷超过允许的范围时,将会引起机器的故障,也会对机房工作人员的心理上造成一定上的不安全感。
消除机房内的经典的措施主要是控制机房的相对湿度,有效的接地以及安装具有防静电功能的活动地板。
衡量防静电地板电性能的指标主要是:系统电阻、静电电压和表面电阻。
三.系统电阻
系统电阻就是从活动地板表面至大地的绝缘电阻。该电阻是保证活动地板具有良好电性能的最重要的指标。
为了防止静电荷的沉淀,系统电阻阻值应为1×106~109Ω。

 

 